Страница 604 из 677

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 08 май 2017, 18:15
Komrad
Статей куча, по ссылке калькулятор ТТ http://gyrator.ru/current-transformer-on-line#cl_0 .

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 08 май 2017, 19:15
Chir-OFF
Во блин,заморочился :roll: Ну можно и такое как у тебя попробовать,главное следи за пилой.

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 09 май 2017, 06:12
max_milenium
Вопрос к знатокам АС блок и контроль ДС со стороны ПВМ подключаем к ДС до дросселя что на альсифере или после?
Всех с праздником!
С уважением...

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 09 май 2017, 07:07
Komrad
После.

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 09 май 2017, 17:43
i.kotov
Всем Здравствуйте!
Мужики, пробовал анализировать тему поиском, в итоге не нашел однозначного ответа на свой глупый вопрос.
Можно ли использовать протягу с 12в мотором, или только на 24в?

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 09 май 2017, 23:58
dik01
Можно

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 25 май 2017, 19:08
max_milenium
Kamrad вопрос по калибровке последней версии ЕЕПРОМ что калибровать надо на компе:
ток
нажимаю энкодер, вкл питание, вхожу с14, режим ММА, накручиваю 20А нагрузка 0,2 ом(больше нема), на выходе Ир-ке импульсы пропадают ессно на нагрузке 0А, накручиваю 21,22,23, все то-же, на 24А все ОК импульсы шпарят, на нагрузке 35А, С ЭТОЙ ЖЕ НАГРУЗКОЙ - 0.2 ом для спорта накручиваю 180А на выходе 175А-записываю.
Перекидываю нагрузку на 0,1 ом нажимаю энкодер, вкл питание, вхожу с14 накручиваю 180А на выходе зашкал более 200а(стрелочник до 200А).
Перехожу на напряжение
нажимаю энкодер, вкл питание, вхожу с14, режим МИГ, накручиваю 12В нагрузка 0,2 ом - на выходе 36В-записываю, быстро отпускаю кнопку чую должно эбнуть, даже не успеваю глянуть на амперметр-похоже снова зашкал.

- что может быть такого,что не дает идти импульсам на токе 20-23А, вернее они сначала идут, как подключаешь нагрузку-пропадают, начиная с 24А все нормально.
- может ли быть из-за нагрузки это все, тогда почему на 180А после выставления положенных 180А - зашкал.
- прежде чем начинать калибровку по напруге, нужно переписать ЕПРОМ по току.
Пока взял паузу, переписывать ЕПРОМ с таким думаю не стоит.
С уважением...

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 25 май 2017, 19:25
Komrad
Не припомню, что-бы для калибровки применял нагрузку 0.1 Ом. Калибруйтесь на 0.2. Ток менее 28 ампер лично мне получить не удалось. Если напряжение не калибруется - перекалибруйте ток, иначе никак.

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 26 май 2017, 06:18
max_milenium
Все делал согласно описания(калибровка на 1-й стр), там даже Сэм пишет об необходимости смены нагрузки 0.3-0.1 ом.
Все равно спасибо, попробую сначала ток переписать в первом, потом напряжением займусь.
С уважением...

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Добавлено: 26 май 2017, 12:00
egor1
max_milenium писал(а):
26 май 2017, 06:18
попробую сначала ток переписать в первом, потом напряжением займусь.
первый раз калибровался сначала ток- запись епром- напряжение- запись епром. получилось неправильно.
второй раз взял чистый епром ( 1 страницы) записал, режим калибровки сначала ток, потом напряжение (не выключая не перезаписывая).
мое мнение- неправильно подключен оптрон (или неисправен), неправильно тл431 подключена, ну или "загнан" епром