Страница 67 из 71
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 02 фев 2017, 06:43
Chir-OFF
Возник такой вопрос,или даже совет. Требуется изготовить бп с двумя стабильными напругами-14В и 48В. Буду делать на ТОР-ах.Так вот,можно ли объединить по сети диодный мост и кондёр(220-330 мкф).?Заранее спасиб.
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 02 фев 2017, 07:17
Evgeniy-free
Chir-OFF писал(а): ↑02 фев 2017, 06:43
можно ли объединить по сети диодный мост и кондёр
А почему нельзя... У меня так и сделано, в связке тор250 и тор224 питаются от одного моста и конденсатора, только тор224 питается через дополнительный диод после моста и добавлен плёночный конденсатор после этого диода.
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 02 фев 2017, 12:44
Chir-OFF
Спасибо за отклик,я примерно так же планировал,тор247 + тор227,они на разных частотах работают,а вот если два одинаковых поставить,то тут вопрос открытый.Ну теперь можно спокойно разводить платку.
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 03 фев 2017, 05:23
Evgeniy-free
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 03 фев 2017, 06:25
Chir-OFF
Чё за кондёры такие-защитные?
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 03 фев 2017, 09:26
Evgeniy-free
Chir-OFF писал(а): ↑03 фев 2017, 06:25
Чё за кондёры такие-защитные?
Да обычные для сетевого фильтра типа МКР или МЕХ, только китайские и дешёвенькие!
Защитные в плане, от высоковольтных бросков от ТОР-а, особенно где диод разделяет тор224, вот для его защиты этого диода и нужен.
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 03 фев 2017, 22:25
Chir-OFF
Ясно,погружаюсь в разработку......
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 16 мар 2017, 20:34
Chir-OFF
Такая беда,не хочет мой бп держать нагрузку.Планировал снять 48В/1,2-1,5А(с запасом),на ТОР227. В качестве нагрузки две реле по 24В,и то напруга скачет,но релюхи не отпускает.Возможно ТОР фуфло,но шо ещё не так может быть,ума не приложу.У кого подобное было,отзовитесь плиз.
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 17 мар 2017, 09:59
chip88
Первое , что приходит в голову - емкость перед выходным дросселем присутствует ?
Re: БП сварочного инвертора.
Добавлено: 17 мар 2017, 18:31
Chir-OFF
Вобщем вопрос закрыт.Мои догадки подтвердились,это ТОР-фуфловый,купил якобы оригинал 226-й-и о чудо бп держит нагрузку!!!