sam_soft писал(а):
тебе придется повозится все разрулить. Мне кажется что не так просто это будет.
Я за совместимость и единую прошивку по двум причинам:
- каждый сможет выбрать свой вариант интерфейса и даже поменять тот который уже сделан,
- более важная причина - главная ценность сварочника не в интерфейсе, а в сварочных алгоритмах которые в главпроце, и надо бы чтобы все работали с ОДНОЙ прошивкой, отрабатывая совместно баги глюки и вкусняшки ну и обменивались опытом работы с ОДНИМ аппаратом - с разными прошивками будет чехарда
sam_soft писал(а):
ММА пока кастрирован и ничо там нет акромя тока. Пока его застопорим.
На зонах тачпада поставлю заглушки, но зарезервировать место надо. И надо бы выводить какие то значения, они же не нулевые.
sam_soft писал(а): По МИГ написал шпору, вечером проверю на девайсе скину. Про ТИГ AC , Комрад правильно добавил. Пульс там тож работает.
По МИГу добавил уточнения. Комраду еще раньше ответил, что все есть на ТИГ AC.
Вот совсем хорошие экранчики 4.3" 272х480 16:9 TFT LCD
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=tf ... acat=92074
Габариты ~ 90х100, размер экрана (вью эйриа) 55х102, чистая зона вывода 51х95мм. С 2-3 метров все видно прекрасно, можно проверить по картинкам.
Есть еще покрупнее 5"
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=4. ... acat=92074
Но их АВР точно не потянет.
Те что 4.3" 272х480 позволят дергать 10-15 элементов с частотой 25Гц по прикидке, лучше никак.
Притыкаю картинки. Картинки не баловство а правильный внешний вид и готовые зоны для тача - картинки сделаны в масштабе 1:1 по пикселям и по размерам.
зоны тыканья получаются как раз под размер пальца. Базовый параметр в каждом режиме - двойной размер шрифта.
У каждого режима своя цветовая гамма. S/S в одном месте.
Еще на обсуждение - зона MODE - софтовый переключатель режимов по идее
Петровича на Тини2313 - экран стал больше появилось место для еще одной "кнопки". Но переключение по кругу будет, не получается 3 кнопки впихнуть.
Поправленный перечень интерфейсов:
Интерфейс MIG/MAG
Зона 27V - активизируется/мигает при входе в режим (базовый параметр для режима) в Вольтах
Зона 29V - зона кнопки SU/SlopeUp - start voltage / стартовое напряжение (В)
Зона 3.4S - зона кнопки PonT/PulseOnTime - время нарастания cтартового напряжения до рабочего в сек.
Зона 2.5S - зона кнопки PoffT/PulseOffTime - время спада конечного напряжения в сек.
Зона 23V - зона кнопки SD/SlopeDown - конечное напряжение (В)
Зона 0.6mS - зона кнопки AcF -> pulse off time, время паузы в мс
Зона 2.7mS - зона кнопки AcB - pulse oNN time, time of job voltage & job current.Время импульса в мс. (Если ноль, то импульс автоматом отрубается и истошник ведет себя как классический CV.)
Зона MIG S/S - зона кнопки Torch
Зона 34A - зона одновременного нажатия AcF + AcB - pulse-off current. ток паузы в импульсе
Зона 123A - зона одновременного нажатия PonT + PoffT - on-time current базовый ( пиковый )ток
Зона 255 (закорючка с линией символизирует период работы подачи) - зона кнопки Fst - задание скорости подачи проволоки
Это еще две кнопки в МИГе (пока не нарисовал)?
PulseOnTime + SlopeUp - start feed derate // задержка протяжки проволоки от старта в с?
PulseOffTime + SlopeDown -> stop feed derate // продолжение протяжки проволоки после отпускания S/S ?
Интерфейс TIG DC
Зона 144A - активизируется при входе в режим (базовый параметр для режима)
Зона 4.2S - зона кнопки SU - задание времени слоуп ап
Зона 1.3S - зона кнопки PonT - время базового тока в секундах с шагом 0.2сек
Зона 0.9S - зона кнопки PoffT - время паузы в секундах с шагом 0.2 s
Зона 2.2S - зона кнопки SD - время слоуп даун
Зона 4T 2T/4T - зона кнопки Fst - По умолчанию 4Т. Режим сохранятся (по началу сварки) и восстанавливается при вкл. Наличие 2Т показывает
точка в старшем разряде 7-ми сегментника.
Зона TIG DC S/S - зона кнопки Torch
Зона 123A - зона одновременного нажатия PonT + PoffT - задание тока паузы в процентах от базового тока. Если время паузы нулевое , то пульс рыжым автоматически отсутствует
P07 - высвечивается если вызвана предустановка (программа)
Интерфейс TIG AC
Немного меняется вид графика.
Добавляются параметры/кнопки:
Зона 190HZ - зона кнопки Acf - частота тока для ТИГ АС
Зона 33%HZ - зона кнопки Acb - баланс полуволн для ТИГ АС
Зона A32% - зона одновременного нажатия Acf + Acb - задание амплитуды тока EP в процентах к току EN
sam_soft !
большая просьба проверить эти поправленные описания интерфейсов и проверить картинки.
Меня волнуют правильно ли на картинках стоят размерности параметров (V, A, S, mS) и нужен диапозон изменения каждого параметра для отведения ему места на экране
Интерфейс MMA - полные непонятки (((
Зона высвечивания 28V - активизируется при входе в режим и сразу регулируется энкодером
Зона высвечивания 24V - зона тачпада для кнопки US - задание жёсткости дуги
Зона высвечивания 145А - зона тачпада для кнопки DS - порог жёсткости дуги
Так было но это неправильно (((
Зона высвечивания SAVE P# - зона тачпада для кнопки Torch - сохранение параметров программы