Контроль горения газовых отопителей

Ответить
Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Petrovich » 29 авг 2008, 20:46

В большинстве современных отопительных котлов применяется контоль горения пламени с датчиком ионизации. Может быть кто-нибудь может обьяснить как это работает?

Гость

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Гость » 03 сен 2008, 18:29

принцип спрашиваете? простой. пламя ионизирует пространство. электроды в нем. проводимость увеличивается, контроллер отслеживает изменение.

Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Petrovich » 04 сен 2008, 23:36

Если бы было так просто, то достаточно соединить цепь электрода ионизации с горелкой и газ пошёл, со всеми вытикающими последствиями. Ан нет. Там как-то отсекается короткое и как-то только при минусе на электроде контроллер понимает, что есть пламя.

Гость

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Гость » 05 сен 2008, 13:08

вы 101км? салют вам!
зачем вам такие нюансы о котлах? на форум сходите. там кто нибудь знает. http://www.okolotok.ru/forums/

Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Petrovich » 06 сен 2008, 22:51

Да, это я.
Это мне надо. Приходилось сталкиваться. На форумах ни кто толком ни чего не знает. Все отвечают так же, как и Вы. И я знаю тоже самое. Ну типа, что при ионизации-повышается проводимость и всё.

Гость

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Гость » 07 сен 2008, 10:41

попробуем еще раз. здесь http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic ... 7891#47891
задал вопрос я. вы более четко сформулируйте, что вам нужно.
кто нибудь знает.

Гость

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Гость » 07 сен 2008, 21:06

на околотке ответили по контролю горения очень полно. посмотрите.

Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Petrovich » 07 сен 2008, 22:19

Вот это уже полный ответ, действительно, обмануть Honeywell легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду. :mrgreen:
Спасибо за наводку.

OyOy
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 09:57

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение OyOy » 02 апр 2015, 20:27

Petrovich писал(а):легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду.
А можно с этого места поподробней?
Что и как,куда и зачем?

Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Re: Контроль горения газовых отопителей

Сообщение Petrovich » 03 апр 2015, 08:55

OyOy писал(а):...
Что и как,куда и зачем?
Для проверки контроллера розжига не достаточно просто закоротить зазор. Хоневела не обманиш. Вместо зазора ставим диод и он видит пламя.

Ответить