не понимаю, как этот дроссель ваще может влиять, он там для понта.dir писал(а):...По дросселю. Убрал на 100 мкГн и поставил вместо 330 на 33 МкГн, стало лучше. Пробовал ставить еще вместо 100 мкГн на 10 мкГн не стартует на малом ходу вентилятор вообще.
Принцип такой, если есть автоматика, она должна либо мяукать, либо вякать, либо крякать.dir писал(а):...Хотел еще узнать по дудке. Не прописывали ее еще и что за функции у нее?
Пока не прописывал, а не придумал зачем и куда. Может у кого какие мысли будут?
День/ночь планировал переключатель. Задумка такая, задаём день +23, а на ночь, для экономии пеллет , например, можно и по меньше. Пока работает только день, и то, только в последней версии.