Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

brainmo
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 12:11

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение brainmo »

александр 22 писал(а):
23 фев 2018, 03:30
па варит мне нравится швы пробовал на консервной банке даже ложит на оцинковке растекается не пржигая прволка 08 и на уголке нормально. Спасибо неравнодушным
Александр мне очень интересно по ПА по подробней,
вы на на других па работали , те есть с чем сравнивать?
сможете ли положить нормальный шов при настройках 15-19 вольт, и ограпничением тока допустим 130ампер, на металл 1мм?
dik01
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 22:13

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение dik01 »

Александр 22 не пробовал зажигать лифтом убрав осцилятор и его трансформатор ? У тебя проскочила фраза с ВЧ примесью звук, знакомое звучание у меня было похожее когда от помехи плечи одновременно открывались .В те моменты драйвера IGBT начинали сильно греться.
александр 22
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 18:23
Откуда: Алтайский край

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение александр 22 »

ПА есть самодельный на трансформаторе намотаном на торе от трехфазного двигателя диаметром около 40см и весом около 60кг варит мягко. потом хотел полегче сделать собрал простого бармалейчика и схему стабилизации напряжения и поднимал ток регулируя сопротивление ТТ, но выходной трансформатор на одном нашем 20х28 вроде не дал больше 160А горели ключи, и вот электродом можно варить от 60-160А все хорошо а ПА при 130А просто ложит красные колбаски с проволки при 160 маленько начинал варить потом поднемал ток кз до 180 варил лучше транзисторы горели забросил, ПА надо ток кз мин 200А, в этом аппарате стоит два комплекта 20х28 и заполнение проводом максимальное именно для ПА чтоб ток кз был максимальный. если нужно могу подключить горелку баллон и проверить разные настройки и метал.
александр 22
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 18:23
Откуда: Алтайский край

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение александр 22 »

dik01 лифтом на постоянке зажигается сразу на переменке не как только на графите, транс осциллятора отключен,может здесь собака зарыта? и надо добиться чтоб лифтом зажигалась?
dik01
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 22:13

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение dik01 »

Лифт должна работать однозначно
александр 22
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 18:23
Откуда: Алтайский край

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение александр 22 »

может что в еепроме поправить? правил только температуру датчиков, напряжение сходится ток подкорректировал сопротивлением на ТТ.
Аватара пользователя
Komrad
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:07

Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение Komrad »

александр 22 писал(а):
25 фев 2018, 07:56
напряжение сходится ток подкорректировал сопротивлением на ТТ.
Вот ЭТО ОНО И ЕСТЬ. Зачем эта самодеятельность? Написано нагрузка ТТ 0.6 ом, по памяти. В статье есть инструкция по калибровке. Подумайте сами, если бы можно было подганять ток резистором ТТ, Сэму нефиг было делать и он придумал калибровки? Коэффициенты в програме не резиновые и не все доступны для правки. Применяя не тот резюк Вы можете выйти за диапазон значений с которыми прога работает... Для нормального поджига лифтом соотношение витков силового транса экспериментально установлено для Е70 14к5=2.8 . При других значениях лифт поджигает хуже. Что у Вас намотатано?
александр 22
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2018, 18:23
Откуда: Алтайский край

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение александр 22 »

с калибровкой не могу понять какие константы менять, транс 14к5 2 комплекта 20х28 что было
dik01
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 22:13

Re: Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение dik01 »

Если менял резистор ,то и трансформатор надо пересчитывать .Ну хоть что то выудили. :D :D :D
Аватара пользователя
Komrad
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:07

Re: Сварка AC-DC-TIG/MIG-MAG в среде защитных газов (AtMega 8)

Сообщение Komrad »

20на28 это е65. Для двух комплектов Е65 витки 11к4, что бы выйти на 2.75 .
Ответить