Апгрэд Блока управления универсального сварочника ( AT90PWM3B)

Аватара пользователя
kava
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 13 фев 2010, 22:58
Откуда: Харьков

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение kava »

Googlist писал(а): А осциллятор на постоянке не нужен особо, только шоп запалить без тычка. Без хв удобно только начинать варить, а когда в процессе притушиваешь дугу, то поджечь, что бы не ткнуться лектродом в ванну, не всегда возможно. Очень удобно хв запаливать дугу, и лектроды целее, и меньше вольфраму в шве, и не сдвинешь мелкие ничтожные детальки при проджиге.
Очевидно вам очень мало приходилось иметь дело с TIG сваркой и знакомы с ней весьма недолго, иначе "А осциллятор на постоянке не нужен особо" не могло бы прозвучать. Потому как в данной системе осцилятр не поддерживает горение дуги в зоне перехода синуса через ноль (ну нет тут синуса или другого процесса с плавным приближением к нулю), т.е. не является стабилизатором дуги, при достаточно крутых фронтах в момент переходов нуля дуга попросту не успевает погаснуть, то значит и для сварщика отличий в работе осцилятора в TIG DC или AC фактически нет. "А осциллятор на постоянке ..." очень нужен, впрочем как и на переменке, особенно когда когда имеете дело с тонкой сваркой. Почитай лет 10 как забыл (но не совсем) о прямом или лифтоврм поджиге в TIG.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Аватара пользователя
Komrad
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:07

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение Komrad »

Petrovich писал(а):В двухдырочном варианте у нас выход всегда подключён через одну из диагоналей моста АС А что делать в четырёхдырочном варианте? Наверно придётся перекидывать реле осциллятора? Так или нет?
Я так думаю.Если не гонять ток через АС мост на ином режиме, а брать прямо с ДС выхода так еще один осциллятор понадобится, но только для ТИГ ДС. Для МИГ-МАГ и ММА он не нужен Я не проверял, но преположу, что для МИГ-МАГ и ММА диагонали АС моста заперты. Тоесть кому кроме обоих ТИГов нужно остальное, делают еще две дырки, без осциллятора.
Аватара пользователя
kava
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 13 фев 2010, 22:58
Откуда: Харьков

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение kava »

Petrovich писал(а):Чё-та Вы уж очень жёстко накинулись на Гуглыста, не хорошо это.
Если создалось такое впечатление то вы зря, не хотел никого обижать, по моему мнению такой сварочник нужен для выполнения проф. работ. Ну а это предполагает знание азов, в т.ч. и представление о процессах и технологии TIG сварки как DC так и AC, соответственно и о том, что осцилятор может выполнять только функцию поджига, что и видно при ближайшем рассмотрении схемы с его подключением на главной.
Поджиг при 4T на моем работает только при старте, но 4T никогда не пользую, предпочитаю длительный пост ток и газ, легче управлять прцессом.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Аватара пользователя
Googlist
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 22:21

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение Googlist »

kava писал(а):
Имхо, легче поступить как на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.
Аватара пользователя
Petrovich
Сообщения: 2021
Зарегистрирован: 25 авг 2008, 23:19

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение Petrovich »

Googlist писал(а):... - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.
Такое решение лежит на поверхности. Одна неприятность, на осциллятор надо ещё 220 подавать, что не очень...
Аватара пользователя
Komrad
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:07

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение Komrad »

Googlist писал(а): на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных,
Так может там параллельный осциллятор?
Аватара пользователя
kava
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 13 фев 2010, 22:58
Откуда: Харьков

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение kava »

Googlist писал(а):Имхо, легче поступить как на новых УДГУ251 - перекидывать клеммки всередине схемы, т.е. осциллятор висит на байонетах выходных, а на морде корпуса перекидывать перемычки с выхода с диодного моста и с выхода с дц-ац моста на вход выходных байонетов с оциллятором.
На сколько понимаю эта SELMA трансформаторная и там встроен осциллятор-стабилизатор RE162D, который постоянно шуршит когда идет сварка на переменке, начальный поджиг им же.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Аватара пользователя
Komrad
Сообщения: 2699
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:07

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение Komrad »

Я тоже интересовался. Так и есть, трансформаторная эта СЭЛМА. Осциллятор - аналог Итальянского RE165D, параллельного действия.
zmey71
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 14:33
Откуда: Минская обл.

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение zmey71 »

Я года три с половиной назад собрал себе сварник по схеме УДГУ-501АС/DC фирмы СЭЛМА,и осциллятор RE-165D в сварник поставил,был сгоревший осциллятор,я его от баксидки раздолбал,переснял всю схему,сделал печатку,я всё выкладывал на сайте у Володина, до сих пор на нём работаю,всё таки 380вольт.Все архивы есть,и по сварнику с фотками, и по осциллятору.Вот ссылка на осциллятор http://valvolodin.narod.ru/articl11.html ,сварник вот это sp_udgu.rar
Аватара пользователя
kava
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 13 фев 2010, 22:58
Откуда: Харьков

Re: Апгрэд Блока управления универсального сварочника

Сообщение kava »

Googlist писал(а):...а вот как молнии осциллятора тучки шлака разгоняют эффектно, загляденье же просто... вы невнимательны... А решить это дело, имхо, окромя железняных перестановок байонетов, можно так, проц глядит шо поставлено ДЦ и отслеживает ток, как тока сварной кнопнул - клацает молнией, ток пошел молчит ХФ, ток остановился - осцыллятор снова он. Тока релюху на осцилл ставить глупо, лучше симистор какой-то через оптоуправу, ибо пока релюха дернеццо уже и так запалить можна, терпение ж не резиновое. Да и шум-гам с этими вашими релюхами еще тот.
Очищает отрицательная полуволна, "а вот как молнии осциллятора тучки шлака разгоняют" - это хорошо?, а для ювилирщины ?
Форум все таки почитай, и первый и второй, глядишь все станет на свои места или змея попроси объяснить, он его давно пользует, я пас.
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Ответить