Контроль горения газовых отопителей
Контроль горения газовых отопителей
В большинстве современных отопительных котлов применяется контоль горения пламени с датчиком ионизации. Может быть кто-нибудь может обьяснить как это работает?
Re: Контроль горения газовых отопителей
принцип спрашиваете? простой. пламя ионизирует пространство. электроды в нем. проводимость увеличивается, контроллер отслеживает изменение.
Re: Контроль горения газовых отопителей
Если бы было так просто, то достаточно соединить цепь электрода ионизации с горелкой и газ пошёл, со всеми вытикающими последствиями. Ан нет. Там как-то отсекается короткое и как-то только при минусе на электроде контроллер понимает, что есть пламя.
Re: Контроль горения газовых отопителей
вы 101км? салют вам!
зачем вам такие нюансы о котлах? на форум сходите. там кто нибудь знает. http://www.okolotok.ru/forums/
зачем вам такие нюансы о котлах? на форум сходите. там кто нибудь знает. http://www.okolotok.ru/forums/
Re: Контроль горения газовых отопителей
Да, это я.
Это мне надо. Приходилось сталкиваться. На форумах ни кто толком ни чего не знает. Все отвечают так же, как и Вы. И я знаю тоже самое. Ну типа, что при ионизации-повышается проводимость и всё.
Это мне надо. Приходилось сталкиваться. На форумах ни кто толком ни чего не знает. Все отвечают так же, как и Вы. И я знаю тоже самое. Ну типа, что при ионизации-повышается проводимость и всё.
Re: Контроль горения газовых отопителей
попробуем еще раз. здесь http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic ... 7891#47891
задал вопрос я. вы более четко сформулируйте, что вам нужно.
кто нибудь знает.
задал вопрос я. вы более четко сформулируйте, что вам нужно.
кто нибудь знает.
Re: Контроль горения газовых отопителей
на околотке ответили по контролю горения очень полно. посмотрите.
Re: Контроль горения газовых отопителей
Вот это уже полный ответ, действительно, обмануть Honeywell легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду.
Спасибо за наводку.
Спасибо за наводку.
Re: Контроль горения газовых отопителей
А можно с этого места поподробней?Petrovich писал(а):легко и просто удалось с помощью диода, поставленного вместо электрода ионизации "анодом" к электроду.
Что и как,куда и зачем?
Re: Контроль горения газовых отопителей
Для проверки контроллера розжига не достаточно просто закоротить зазор. Хоневела не обманиш. Вместо зазора ставим диод и он видит пламя.OyOy писал(а):...
Что и как,куда и зачем?