Пеллетная горелка.
Re: Пеллетная горелка.
Как в ручном, так и через оптрон.
Re: Пеллетная горелка.
Забыл. Фузы я не трогал.
Re: Пеллетная горелка.
Ни чего там не повисло. Если туда-сюда, значит на входе В.4 ноль. Проверь.dir писал(а):Погонял. Не пойму. Мотор маслает туда сюда. Работает на реверсе. В одном направлении не крутит. Может проц повис?
Re: Пеллетная горелка.
Подскажите,как лучше организовать датчики:вход,выход ,улица ,комната?Особенно интересует комната и выход котла
Re: Пеллетная горелка.
Померил. 1.99В.Petrovich писал(а): Ни чего там не повисло. Если туда-сюда, значит на входе В.4 ноль. Проверь.
Re: Пеллетная горелка.
Маловато. При пуске просядет ниже 1,7 и ага...dir писал(а): Померил. 1.99В.
Re: Пеллетная горелка.
Ну для выхода на котле есть спец дырочка. Вход на трубе на некотором расстоянии до котла и заматываем теплоизоляцией. На улице обязательно прикрываем блестяшкой, иначе на солнце будет врать.alpar09 писал(а):Подскажите,как лучше организовать датчики:....
А в комнате у меня просто из гаража дырдочка и на стене, но не касаясь стены....не очень эстетично, но работает. Думаю какой-нибудь картинкой прикрыть.
Re: Пеллетная горелка.
А сколько должно быть? И правильно ли на схеме положение стабилитрона и номинал резистора?Petrovich писал(а):Маловато. При пуске просядет ниже 1,7 и ага...
У меня 10к.
Re: Пеллетная горелка.
Стабилитрон правильно. Сначала проверь сколько ампер даёт БП. Для этого на В.4 подай жёсткий ноль.dir писал(а):...А сколько должно быть? ....
Re: Пеллетная горелка.
Я конечно извиняюсь. До этого говорил, что впервые с такой техникой. Жесткая единица это напряжение питания БП? В моем случае 12В?